Urządzenia > HiOne > Parametry konfiguracyjne >

Parametry konfiguracyjne

  

 

Parametr

Opis

Zakres parametru

Wartość domyślna

Zakładka Ustawienia

Interwał pomiarów 1

Czas pomiędzy kolejnymi pomiarami.

maks. 1 znak

0

30 s

1

1 min

2

5 min

3

10 min

4

15 min

5

30 min

6

1 h

4

HTTP timeout [ms]

Timeout dla wysyłania danych. Czas podany w ms.

maks. 4 znaki

200…5000

3000

WIFI timeout [ms]

Timeout dla połączenia z siecią WiFi. Czas podany w ms.

maks. 4 znaki

200…5000

3000

Nazwa sieci WiFi1

Nazwa (SSID) sieci WiFi do podłączenia urządzenia HiOne (wersja Hi-xxxxx0B, Hi-xxxxx0D lub wersja Hi-xxxxxCS w trybie Praca w sieci Wi-Fi).

Nazwa (SSID) sieci WiFi punktu dostępowego (wersja Hi-xxxxxCS w trybie Punkt Dostępowy ).

maks. 32 znaki

apone_iot

Hasło Wi-Fi 1

Hasło do sieci WiFi (wersja Hi-xxxxx0B, Hi-xxxxx0D lub wersja Hi-xxxxxCS w trybie Praca w sieci Wi-Fi).

Hasło do sieci WiFi punktu dostępowego (wersja Hi-xxxxx0B, Hi-xxxxx0D lub wersja Hi-xxxxxCS w trybie Praca w sieci Wi-Fi).

min. 8 znaków
maks. 32 znaki

apone_iot123!

Adres serwera

Adres serwera ze skryptem.

maks. 32 znaki

http://192.168.100.2

Lokalizacja skryptu

Lokalizacja skryptu na serwerze.

maks. 32 znaki

scripts/wifi/wifi.php

Kod urządzenia

Nazwa (kod) urządzenia HiOne

maks. 4 znaki

SENS

Kod wartości 1

Nazwa (kod) pomiaru z kanału 1.

maks. 3 znaki

V_1

Kod wartości 2

Nazwa (kod) pomiaru z kanału 2.

maks. 3 znaki

V_2

Kod wartości 3

Nazwa (kod) pomiaru z kanału 3.

maks. 3 znaki

V_3

Kod wartości 4

Nazwa (kod) pomiaru z kanału 4.

maks. 3 znaki

V_4

Moc sygnału 1

Moc sygnału WiFi.

maks. 2 znaki

0

-1 dBm

1

2 dBm

2

5 dBm

3

7 dBm

4

8.5 dBm

5

11 dBm

6

13 dBm

7

15 dBm

8

17 dBm

9

18.5 dBm

10

19 dBm

11

19.5 dBm

11

Tryb DHCP 1

Tryb DHCP – automatycznie przydzielanie adresu IP urządzenia po podłączeniu do sieci WiFi.

maks. 2 znaki

0

DHCP wyłączone

1

DHCP włączone

0

Adres IP 1

Konfiguracja sieci - stały adres IP

maks. 16 znaków

192.168.100.120

Maska podsieci 1

Konfiguracja sieci - maska podsieci.

maks. 16 znaków

255.255.255.0

Brama domyślna 1

Konfiguracja sieci - brama domyślna.

maks. 16 znaków

192.168.100.1

Domyślny DNS 1

Konfiguracja sieci - domyślny adres DNS.

maks. 16 znaków

8.8.8.8

Alternatywny DNS 1

Konfiguracja sieci - alternatywny adres DNS

maks. 16 znaków

8.8.8.4

Czas  CS, 0D

Aktualny czas urządzenia

maks. 10 znaków

 -

Nowy plik *.csv  1, CS

Częstotliwość tworzenia nowych plików *.csv z danymi na karcie pamięci.

maks. 2 znaki

0

bez dzielenia

1

co godzinę

2

co dzień

3

co tydzień

4

co miesiąc

 3

Sep. danych  1, CS

Separator danych w pliku *.csv

maks. 2 znaki

0

;

1

,

 0

Sep. dziesiętny  1, CS

Separator dziesiętny w pliku *.csv

maks. 2 znaki

0

.

1

,

 0

Tryb pracy  1, CS

Tryb pracy HiOne (w wersji Hi-.....CS)

maks. 2 znaki

0

Punkt Dostępowy (Access Point)

1

Praca w sieci Wi-Fi

2

Praca w sieci Wi-Fi + skrypt

 0

Tryb pracy  1, 0D

Tryb pracy HiOne (w wersji Hi-.....0D)

maks. 2 znaki

0

Praca w sieci

1

Tylko wyświetlanie (dane nie są wysyłane na serwer)

0

Adres lokalny  1, CS

Adres lokalny do podglądu aktualnych mierzonych wartości i archiwum plików. (hione.local/ lub http://hione.local)

maks. 16 znaków

hione

Odświeżanie wyś. CS

Częstotliwość przewijania ekranów wyświetlacza

maks. 2 znaki

0

co 2s

1

co 5s

2

co 10s

3

co 30s

4

co 60s

0

Nazwa na wyś. CS

Sposób wyświetlania nazwy urządzenia na wyświetlaczu.

Skrócona - tylko typ pomiaru

Długa - typ pomiaru + 'kodurzązdenia_kodwartośći'

maks. 2 znaki

0

Skrócona

1

Długa

0

Offset zegara (wysyłanie danych) CS, 0D

Przesunięcie czasu wysłania danych na serwer.

maks. 4 znaki

0

Tryb diagnostyczny 0D, 0B

Przesyłanie na serwer dodatkowych danych diagnostycznych.

maks. 2 znaki

0

Wyłączony

1

Załączony

0

Próby poł. z Wi-Fi 0D

Ilość ponownych prób połączenia z Wi-Fi

maks. 2 znaki

0...3

0

Próby poł. z serwer. 0D

Ilość ponownych  prób wysłania danych na serwer

maks. 2 znaki

0...3

0

Tryb rejestratora 0D

Włączenie lub wyłączenie trybu rejestratora - dane (czas i aktualny pomiar) rejestrowane na wbudowaną pamięć urządzenia.

maks. 2 znaki

0

Pamięć wyłączona

1

Tylko pamięć rejestr.

2

Tylko pamięć pomocnicza

3

Pamięć rejestr. i pomocnicza

0

Tryb pamięci 0D

Tryb pracy wbudowanej pamięci urządzenia. Po zapełnieniu dostępnej pamięci dane nie będą zapisywane (Brak nadpisywania) lub najstarsze dane będą nadpisywane (Nadpisywanie cykliczne).

maks. 2 znaki

0

Brak nadpisywania

1

Nadpisywanie cykliczne

0

Ikony na wyś. 0D

Wyświetlanie ikon pomocniczych na wyświetlaczu.

maks. 2 znaki

0

Ukryte

1

Widoczne

1

Orientacja wyś. 0D

Kierunek obrotu wyświetlacza

maks. 2 znaki

0

Pozioma

1

Pionowa

0

Zakładka Pomiary

Wartość pomiaru 1

Wartość pomiaru z kanału 1.

 -

 -

Wartość pomiaru 2

Wartość pomiaru z kanału 2

 -

 -

Wartość pomiaru 3

Wartość pomiaru z kanału 3

 -

 -

Wartość pomiaru 4

Wartość pomiaru z kanału 4

 -

 -

Firmware

Wersja oprogramowania – parametr tylko do odczytu.

 -

 -

Offset pomiaru 1

Offset pomiaru 1 lub Wmin1 (dot. wersji A00)

 -

 0.0

Offest pomiaru 2

Offset pomiaru 2 lub Wmin2 (dot. wersji A00)

 -

 0.0

Offset pomiaru 3

Offset pomiaru 2 lub Wmin2 (dot. wersji A00)

 -

 0.0

Offest pomiaru 4

Offset pomiaru 4 lub Wmin4 (dot. wersji A00)

 -

 0.0

Tryb ADC kanał 1/2

Tryb przetwornika ADC z kanału 1/z kanału 2

0

0...1V

1

0...5V

2

0,5...4,5V

3

1...9V

4

0...10V

5

2...10V

6

0...20mA

7

4...20mA

 0/0

Zakładka Konfiguracja MODBUS

Prędkość transmisji

Prędkość transmisji protokołu Modbus RTU

0

9600

1

19200

2

38400

3

57600

4

115200

0

Bity stopu

Bity stopu protokołu Modbus

0

1

1

2

0

Bity parzystości

Bity parzystości protokołu Modbus

0

brak

1

parzysty

2

nieparzysty

0

Protokół

Typ protokołu

0

Modbus RTU

0

Liczba powtórzeń

Liczba powtórzeń zapytania Modbus

0…9

0

Timeout [ms]

Timeout zapytania Modbus

0…9999

100

Liczba zmiennych

Liczba aktywnych zmiennych Modbus

0

brak

1

1

2

2

3

3

4

4

0

Każde urządzenie Modbus SLAVE (A/B/C/D) konfigurowane osobno

Adres urządzenia SLAVE

Adres urządzenia (A/B/C/D) Modbus

0…255

1/2/3/4

Funkcja odczytu

Funkcja odczytu danych Modbus

0

0x03 Read Holding Register

1

0x04 Read Input Register

0/0/0/0

Rejestr do odczytu

Rejestr odczytu danych Modbus

0…9999

0/0/0/0

Typ danych

Typ odczytywanych danych

0

WORD 16-bit

1

INT 16-bit

2

DWORD 32-bit

3

DINT 32-bit

4

REAL 32-bit

0/0/0/0

Kropka dziesiętna

Lokalizacja kropki dziesiętnej odczytywanych danych

0

X

1

X.X

2

X.XX

3

X.XXX

4

X.XXXX

0/0/0/0

Kolejność danych

Kolejność bitów odczytywanych danych

0

Standardowa

1

Odwrócona

0/0/0/0

Typ pomiaru

Typ odczytywanego pomiaru

A

Analog

B

hPa

C

CO2

D

Pa

E

Lux

F

Formaldehyd

H

Wilgotność

L

LZO

M

Modbus

P

PM

T

Temperatura

X

Inne

M/M/M/M

Jednostka pomiaru

Jednostka odczytywanego pomiaru

maks. 4 znaki

UNI1/UNI2/UNI3/UNI4

Nazwa pomiaru

Nazwa odczytywanego pomiaru

maks. 16 znaków

NAME1/NAME2/
NAME3/NAME4

Zakładka Konfiguracja alarmów

Opóźnienie

Opóźnienie (po ilu przekroczeniach ma wystąpić alarm) dla wszystkich pomiarów

0

Brak

n (1…9)

Po n przekroczeniach

0

Liczba powtórzeń

Powtórzenia powiadomień alarmowych

0

Powiadamiania ciągłe

n (1…8)

Powiadom n razy

9

Do czasu akceptacji

0

Powiadomienia

Sposób alarmowania

0

Wyłączone

1

Wiadomość SMS

2

Wiadomość E-MAIL

3

Wiadomość E-MAIL + SMS

0

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie

0

Numer telefonu

Numer telefonu z prefiksem międzynarodowym

maks. 16 znaków

+48123456789

Serwer SMTP

Serwer poczty wychodzącej

maks. 32 znaki

smtp.server.com

Port SMTP

Numer portu poczty wychodzącej

maks. 4 znaki

587

Użytkownik SMTP

Nazwa użytkownika poczty wychodzącej

maks. 32 znaki

adres1@domena.pl

Nazwa SMTP

Nazwa własna nadawcy

maks. 32 znaki

Nadawca

Hasło SMTP

Hasło użytkownika poczty wychodzącej

maks. 32 znaki

haslo-email

Odbiorca EMAIL (,)

Adresat powiadomienia e-mail (wielu adresatów oddzielanych przecinkiem)

maks. 100 znaków

adres2@domena.pl

Stan alarmu ::
1/2/3/4

Stan załączenia alarmu [1,2,3,4]

0

alarm [1,2,3,4] wyłączony

1

alarm [1,2,3,4] załączony

0/0/0/0

Histereza ::
1/2/3/4

Wartość histerezy dla alarmu [1,2,3,4]

-

0.0/0.0/0.0/0.0

Próg dolny ::
1/2/3/4

Wartość załączenia alarmu niskiego [1,2,3,4]

-

0.0/0.0/0.0/0.0

Stan górny ::
1 /2/3/4

Wartość załączenia alarmu wysokiego [1,2,3,4]

-

0.0/0.0/0.0/0.0

 

Wymagany restart urządzenia w celu inicjalizacji wprowadzonych parametrów

CS  dot. wersji Hi-.....CS

0D  dot. wersji Hi-.....0D