Urządzenia > SiOne > Budowa > Zworki konfiguracyjne >

Zworki konfiguracyjne

  

 

Kolejność zworek

Rola zaznaczonych zworek (przełączników)

Informacje

Adres MODBUS RTU - konfigurowany za pomocą zworek 1…5

Adres oblicza się według następującego wzoru:
1 + Z1 + Z2*2 + Z3*4 + Z4*8 + Z5*16
gdzie Zx (x: 1, 2, …, 5) ma wartość 0 (zworka ustawiona na OFF) lub 1 (zworka ustawiona na ON).

 

Zestawienie wszystkich adresów Modbus.

Prędkość MODBUS RTU - konfigurowana za pomocą zworek 6…7

9600 bps : Z6 = 0, Z7 = 0
19200 bps : Z6 = 1, Z7 = 0
38400 bps : Z6 = 0, Z7 = 1
57600 bps : Z6 = 1, Z7 = 1
gdzie Zx (x: 6, 7) ma wartość 0 (zworka ustawiona na OFF) lub 1 (zworka ustawiona na ON).

Standard wyjścia analogowego - konfigurowany za pomocą zworek 8…10

Konfiguracja MODBUS : Z8 = 0, Z9 = 0, Z10 = 0
Standard 0…5 V : Z8 = 1, Z9 = 0, Z10 = 0
Standard 0…10 V : Z8 = 0, Z9 = 1, Z10 = 0
Standard 0…20 mA : Z8 = 1, Z9 = 1, Z10 = 0
Standard 4…20 mA : Z8 = 0, Z9 = 0, Z10 = 1
gdzie Zx (x: 8, 9, 10) ma wartość 0 (zworka ustawiona na OFF) lub 1 (zworka ustawiona na ON). W przypadku konfiguracji zworkami standard wyjścia dla wszystkich wyjść (1, 2 lub 3) ustawiany jest jednakowo.

Bit parzystości MODBUS RTU - konfigurowany za pomocą zworki 11

Brak parzystości : Z11 = 0
Parzystość even : Z11 = 1
gdzie Z11 ma wartość 0 (zworka ustawiona na OFF) lub 1 (zworka ustawiona na ON).

Bit stopu MODBUS RTU - konfigurowany za pomocą zworki 12

1 bit stopu : Z12 = 0
2 bity stopu : Z12 = 1
gdzie Z12 ma wartość 0 (zworka ustawiona na OFF) lub 1 (zworka ustawiona na ON).