Urządzenia > WiOne Master-2 > Komunikacja MODBUS > Zestawienie rejestrów > Zestawienie rejestrów |
W tabeli znajduje się zestawienie wszystkich rejestrów dostępnych dla użytkownika poprzez protokół MODBUS. Dla każdego rejestru określono adres, rozmiar, zakres oraz które funkcje umożliwiają jego zapis lub odczyt.
|
W przypadku niektórych urządzeń (np. wybrane sterowniki PLC, panele HMI, ….), w których numeracja rejestrów rozpoczyna się od wartości 1 (nie od 0, jak zostało przedstawione w tabeli), należy pamiętać o uwzględnieniu tego offsetu i zwiększyć adres każdego rejestru o wartość 1. |
Adres rejestru |
Opis |
Funkcja odczytu |
Funkcja zapisu |
Typ danych |
Zakres parametru Uwagi |
0DEC- 1DEC |
ID czujnika |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
2DEC |
Radio – timeout [ms] |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
60…65000 |
3 DEC |
Radio – ID modułu |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…254 |
4 DEC |
Radio – adres sieci |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…254 |
5 DEC |
Radio - kanał |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: kanał 101 1: kanał 102 2: kanał 103 3: kanał 104 4: kanał 105 5: kanał 106 6: kanał 107 7: kanał 108 8: kanał 109 9: kanał 110 10: kanał 111 |
6 DEC |
Radio – liczba powtórzeń |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…255 |
7 DEC |
Radio – tryb routera |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: Wyłączony 1: Załączony |
8 DEC |
Radio - profil transmisji |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: Standardowy 1: Zwiększony (200 m) 2: Zwiększony (300 m) |
9 DEC |
Radio – zapisz konfigurację |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: - 1: Wykonaj zapis ustawień radia |
10 DEC |
Radio – przesunięcie adresów odbiornika |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…200 |
11DEC |
Adres MODBUS |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
1…247 |
12DEC |
Prędkość MODBUS |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: 9600 bps 1: 19200 bps 2: 38400 bps 3: 57600 bps 4: 115200 bps |
13DEC |
Bity stopu |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: 1 bit stopu 1: 2 bity stopu |
14DEC |
Parzystość |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: Brak parzystości 1: Parzysty 2: Nieparzysty |
15DEC |
Jednostka temperatury |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: Stopnie Celsjusza 1: Stopnie Farenheita 0: Ciśnienie nasycenia pary wodnej [hPa] 1: Ciśnienie pary wodnej [hPa] 2: Temperatura punktu rosy [*C] 3: Zawartość pary wodnej w suchej masie [g/kg] 4: Wilgotność bezwzględna [g/m3] 5: Entalpia [kJ/kg] 6: Zawartość cząstek pary wodnej [ppm] |
16DEC |
Typ obliczenia psychometrycznego |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
17DEC- 18DEC |
Stała wartość ciśnienia atmosferycznego dla obliczeń psychometrycznych |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
|
0DEC - 1DEC |
Rejestr statusu |
0x04HEX |
- |
DWORD |
- |
2DEC - 3DEC |
ID modułu |
0x04HEX |
- |
DWORD |
- |
4DEC - 5DEC |
Aktualna temperatura układu (temperatura rdzenia) |
0x04HEX |
- |
DWORD |
[oC] |
6DEC - 7DEC |
Minimalna zarejestrowana temperatura układu (temperatura rdzenia), gdy <-30oC |
0x04HEX |
- |
DWORD |
[oC] |
8DEC - 9DEC |
Maksymalna zarejestrowana temperatura układu (temperatura rdzenia), gdy >+70oC |
0x04HEX |
- |
DWORD |
[oC] |
10DEC – 11 DEC |
Liczba przekazanych ramek (router) |
0x04HEX |
- |
DWORD |
- |
12DEC - 13DEC |
Liczba błędów (radio) |
0x04HEX |
- |
DWORD |
- |
14DEC - 15DEC |
Liczba wysłanych ramek komunikacyjnych. |
0x04HEX |
- |
DWORD |
- |
16DEC - 17DEC |
Liczba odebranych ramek komunikacyjnych. |
0x04HEX |
- |
DWORD |
- |
18DEC - 19DEC |
Zarezerwowane |
0x04HEX |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
20+(N*20)DEC - 21+(N*20)DEC |
Wartość pierwszego pomiaru (dla nadajnika N) |
0x04HEX |
- |
REAL |
- |
22+(N*20)DEC - 23+(N*20)DEC |
Wartość drugiego pomiaru (dla nadajnika N) |
0x04HEX |
- |
REAL |
- |
24+(N*20)DEC - 25+(N*20)DEC |
Wartość trzeciego pomiaru (dla nadajnika N) |
0x04HEX |
- |
REAL |
- |
26+(N*20)DEC - 27+(N*20)DEC |
Wartość czwartego pomiaru (dla nadajnika N) |
0x04HEX |
- |
REAL |
- |
28+(N*20)DEC |
Status pamięci (dla nadajnika N) |
0x04HEX |
- |
WORD |
- |
29+(N*20)DEC |
Status ogólny (dla nadajnika N) |
0x04HEX |
- |
WORD |
- |
30+(N*20)DEC - 31+(N*20)DEC |
Ostatnia przesłana data (z nadajnika N) |
0x04HEX |
- |
DWORD |
RRRRMMDD |
32+(N*20)DEC - 33+(N*20)DEC |
Ostatnia godzina data (z nadajnika N) |
0x04HEX |
- |
DWORD |
GGMMSS |
34+(N*20)DEC |
Moc sygnału (z nadajnika N) |
0x04HEX |
- |
INT |
Brak zasięgi = -128 |
35+(N*20)DEC |
Czas od ostatniej poprawnie przesłanej ramki |
0x04HEX |
- |
WORD |
- |
36+(N*20)DEC - 37+(N*20)DEC |
Liczba poprawnie odebranych ramek (z nadajnika N) |
0x04HEX |
- |
DWORD |
|
38+(N*20)DEC - 39+(N*20)DEC |
Liczba błędnie odebranych ramek / przekroczeń komunikacji timeout (z nadajnika N) |
0x04HEX |
- |
DWORD |
|
|
Typy zmiennych z tabeli: BIT - 1 bit - zakres 0 lub 1 INT - wartość 16 bitowa, stałoprzecinkowa ze znakiem - zakres: określony w tabeli DINT - wartość 32 bitowa, stałoprzecinkowa ze znakiem - zakres: określony w tabeli WORD - wartość 16 bitowa, stałoprzecinkowa bez znaku - zakres: określony w tabeli DWORD - wartość 32 bitowa, stałoprzecinkowa bez znaku - zakres: określony w tabeli REAL - wartość 32 bitowa zmiennoprzecinkowa ze znakiem - zakres: -3.4e38 do 3.4e38 |