Urządzenia > SiOne > Komunikacja MODBUS > Funkcje >

Funkcje

  

 

W urządzeniu zaimplementowano następujące funkcje odczytu i zapisu danych. Zostały one zestawione w tabeli poniżej. Oprócz standardowych funkcji MODBUS w urządzeniu dostępne są dodatkowe funkcje, pozwalające między innymi na reset programowy, przywrócenie ustawień fabrycznych, odczyt nazwy i wersji urządzenia.

 

Adres funkcji

Opis

0x01HEX  

Odczyt pojedynczego bitu

0x03HEX  

Odczyt n rejestrów wewnętrznych (parametry konfiguracyjne)

0x04HEX  

Odczyt n rejestrów wejściowych (dane pomiarowe oraz rejestr statusu)

0x05HEX

Zapis pojedynczego bitu

0x06HEX  

Zapis pojedynczego rejestru (16 bitów)

0x10HEX  

Zapis n rejestrów (16*n bitów)

0x60HEX  

Reset urządzenia

0x61HEX  

Przywrócenie ustawień fabrycznych

0x62HEX  

Odczyt nazwy i wersji urządzenia