Urządzenia > SiOne > Komunikacja MODBUS > Funkcje > Funkcje |
W urządzeniu zaimplementowano następujące funkcje odczytu i zapisu danych. Zostały one zestawione w tabeli poniżej. Oprócz standardowych funkcji MODBUS w urządzeniu dostępne są dodatkowe funkcje, pozwalające między innymi na reset programowy, przywrócenie ustawień fabrycznych, odczyt nazwy i wersji urządzenia.
|
Adres funkcji |
Opis |
|
0x01HEX |
Odczyt pojedynczego bitu |
|
0x03HEX |
Odczyt n rejestrów wewnętrznych (parametry konfiguracyjne) |
|
0x04HEX |
Odczyt n rejestrów wejściowych (dane pomiarowe oraz rejestr statusu) |
|
0x05HEX |
Zapis pojedynczego bitu |
|
0x06HEX |
Zapis pojedynczego rejestru (16 bitów) |
|
0x10HEX |
Zapis n rejestrów (16*n bitów) |
|
0x60HEX |
Reset urządzenia |
|
0x61HEX |
Przywrócenie ustawień fabrycznych |
|
0x62HEX |
Odczyt nazwy i wersji urządzenia |