Urządzenia > SiOne > Komunikacja MODBUS > Zestawienie rejestrów >

Zestawienie rejestrów

  

 

W tabeli znajduje się zestawienie wszystkich rejestrów dostępnych dla użytkownika poprzez protokół MODBUS. Dla każdego rejestru określono adres, rozmiar, zakres oraz które funkcje umożliwiają jego zapis lub odczyt.

 

W przypadku niektórych urządzeń (np. wybrane sterowniki PLC, panele HMI, ….), w których numeracja rejestrów rozpoczyna się od wartości 1 (nie od 0, jak zostało przedstawione w tabeli), należy pamiętać o uwzględnieniu tego offsetu i zwiększyć adres każdego rejestru o wartość 1.

 

Adres rejestru

Opis

Funkcja odczytu

Funkcja zapisu

Typ danych

Zakres parametru

Uwagi

0DEC - 58DEC

Rejestry kalibracyjne (Offset)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

60DEC - 118DEC

Rejestry kalibracyjne (Coeff)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

120DEC- 121DEC

Stała wartość ciśnienia atmosferycznego dla obliczeń psychometrycznych („H”, „S”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

0 – wartość pomiar pobierany z czujnika barometrycznego „B”

122DEC- 123DEC

Stała k dla przepływu („D”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

124DEC - 125DEC

Wartość pomiaru dla minimalnego sygnału wyjściowego – wyjście analogowe nr 1 („A1”, „A2”, „A3”, „E1”, „E2”, „E3”, „U2”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

126DEC - 127DEC

Wartość pomiaru dla minimalnego sygnału wyjściowego – wyjście analogowe nr 2 („A2”, „A3”, „E2”, „E3”, „U2”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

128DEC - 129DEC

Wartość pomiaru dla minimalnego sygnału wyjściowego – wyjście analogowe nr 3 („A3”, „E3”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

130DEC - 131DEC

Wartość pomiaru dla maksymalnego sygnału wyjściowego – wyjście analogowe nr 1 („A1”, „A2”, „A3”, „E1”, „E2”, „E3”, „U2”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

132DEC - 133DEC

Wartość pomiaru dla maksymalnego sygnału wyjściowego – wyjście analogowe nr 2 („A2”, „A3”, „E2”, „E3”, „U2”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

134DEC - 135DEC

Wartość pomiaru dla maksymalnego sygnału wyjściowego – wyjście analogowe nr 3 („A3”, „E3”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

136DEC - 137DEC

Wartość ustawiana na wyjściu w przypadku błędu sensora – wyjście analogowe nr 1 („A1”, „A2”, „A3”, „E1”, „E2”, „E3”, „U2”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

138DEC - 139DEC

Wartość ustawiana na wyjściu w przypadku błędu sensora – wyjście analogowe nr 2 („A2”, „A3”, „E2”, „E3”, „U2”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

140DEC - 141DEC

Wartość ustawiana na wyjściu w przypadku błędu sensora – wyjście analogowe nr 3 („A3”, „E3”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

142DEC - 143DEC

Wartość A progu załączenia przekaźnika („P1”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

144DEC - 145DEC

Wartość B progu załączenia przekaźnika („P1”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

146DEC - 147DEC

Wartość histerezy, progu załączania przekaźnika („P1”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

148DEC- 149DEC

Współczynnik UMIN, wejście analogowe („A”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

150DEC- 151DEC

Współczynnik UMAX, wejście analogowe („A”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

152DEC- 153DEC

Współczynnik WMIN, wejście analogowe („A”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

154DEC- 155DEC

Współczynnik WMAX, wejście analogowe („A”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

156DEC- 157DEC

Kalibracja, wejście analogowe („A”)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

158DEC- 177DEC

Zarezerwowane

0x03HEX

0x10HEX

-

-

178DEC

Jednostka temperatury

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: Stopnie Celsjusza

1: Stopnie Farenheita

179DEC

Typ obliczenia psychometrycznego

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: Ciśnienie nasycenia pary wodnej [hPa]

1: Ciśnienie pary wodnej [hPa]

2: Temperatura punktu rosy [*C]

3: Zawartość pary wodnej w suchej masie [g/kg]

4: Wilgotność bezwzględna [g/m3]

5: Entalpia [kJ/kg]

6: Zawartość cząstek pary wodnej [ppm]

180DEC

Standard wyjścia analogowego nr 1 („A1”, „A2”, „A3”, „E1”, „E2”, „E3”, „U2”)

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: 0-5V (wyjście napięciowe 0…5 V)

1: 0-10V (wyjście napięciowe 0…10 V)

2: 0-20mA (wyjście prądowe 0…20 mA)

3: 4-20mA (wyjście prądowe 4…20 mA)

 

Ma zastosowanie tylko w przypadku zworek (8, 9, 10) dotyczących standardu wyjścia ustawionych w pozycji OFF (0).

181DEC

Standard wyjścia analogowego nr 2 („A2”, „A3”, „E2”, „E3” , „U2”)

 

 

 

182DEC

Standard wyjścia analogowego nr 3 („A3”, „E3”)

 

 

 

183DEC

Typ pomiaru przypisany do wyjścia analogowego nr 1 („A1”, „A2”, „A3”, „E1”, „E2”, „E3” , „U2”)

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: Wilgotność ("H")

1: Temperatura ("H")

2: Obliczenie psychometryczne ("H")

3: Ciśnienie atmosferyczne ("B")

4: Temperatura ("B")

5: Temperatura ("T")

6: Napięcie / Prąd ("A")

7: Wilgotność ("S")

8: Temperatura ("S")

9: Obliczenie psychometryczne ("S")

10: Stężenie CO2 („C”, „V, „W”, „QCA”)

11: Wilgotność („QCA")

12: Temperatura („QCA")

13: Obliczenie psychometryczne („QCA")

14: Różnica ciśnień ("D")

15: Przepływ ("D")

16: Temperatura ("D")

17: LZO ("L")

18: Czujnik zalania ("I")

19: PM 1.0 ("P")

20: PM 2.5 ("P")

21: PM 4.0 ("P")

22: PM 10 ("P")

23: Stężenie formaldehydu ("F")

24: Stężenie gazu ("G")

25: MODBUS - ustawiane przez MODBUS

184DEC

Typ pomiaru przypisany do wyjścia analogowego nr 2 („A2”, „A3”, „E2”, „E3” , „U2”)

 

 

 

185DEC

Typ pomiaru przypisany do wyjścia analogowego nr 3 („A3”, „E3”)

 

 

 

186DEC

Typ pomiaru poddawanego regulacji dla wyjścia przekaźnikowego („P1”)

 

 

 

0: Wilgotność ("H")

1: Temperatura ("H")

2: Obliczenie psychometryczne ("H")

3: Ciśnienie atmosferyczne ("B")

4: Temperatura ("B")

5: Temperatura ("T")

6: Napięcie / Prąd ("A")

7: Wilgotność ("S")

8: Temperatura ("S")

9: Obliczenie psychometryczne ("S")

10: Stężenie CO2 („C”, „V, „W”, „QCA”)

11: Wilgotność („QCA”)

12: Temperatura („QCA")

13: Obliczenie psychometryczne ("QCA")

14: Różnica ciśnień ("D")

15: Przepływ ("D")

16: Temperatura ("D")

17: LZO ("L")

18: Czujnik zalania ("I")

19: PM 1.0 ("P")

20: PM 2.5 ("P")

21: PM 4.0 ("P")

22: PM 10 ("P")

23: Stężenie formaldehydu ("F")

24: Stężenie gazu ("G")

187DEC

Kierunek zadziałania wyjścia przekaźnikowego („P1”)

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: poniżej ustawionego progu

1: powyżej ustawionego progu

188DEC

Konfiguracja wyjścia przekaźnikowego („P1”)

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: zawsze wyłączone

1: zawsze włączone

2: kontrola przez MODBUS

3: regulacja (z jednym progiem)

4: regulacja (z dwoma progami)

189DEC

Częstotliwość próbkowania kanałów analogowych [Hz]. („A”)

0x03HEX

0x06HEX

WORD

1 … 100

190DEC

Filtr ciągły [próbek]. („A”)

0x03HEX

0x06HEX

WORD

1 … 100

191DEC

Filtr uśredniający [próbek]. („A”)

0x03HEX

0x06HEX

WORD

1 ... 400

192DEC

Algorytm auto kalibracji CO2 [dotyczy wybranych wersji]

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: wyłączony

1: załączony

193DEC

Kalibracja CO2

0x03HEX

0x06HEX

WORD

400…2000  [zależy od wersji]

192DEC- 201DEC

Zarezerwowane

0x03HEX

0x06HEX

-

-

0DEC - 1DEC

Rejestr statusu

0x04HEX

-

DWORD

-

2DEC - 3DEC

Wilgotność ("H")

0x04HEX

-

REAL

[%rh]

4DEC - 5DEC

Temperatura ("H")

0x04HEX

-

REAL

[oC]

6DEC - 7DEC

Obliczenie psychometryczne ("H")

0x04HEX

-

REAL

-

8DEC - 9DEC

Ciśnienie atmosferyczne  ("B")

0x04HEX

-

REAL

[hPa]

10DEC - 11DEC

Temperatura ("B")

0x04HEX

-

REAL

[oC]

12DEC - 13DEC

Temperatura ("T")

0x04HEX

-

REAL

[oC]

14DEC - 15DEC

Napięcie / Prąd ("A")

0x04HEX

-

REAL

[v/mA]

16DEC - 17DEC

Wilgotność ("S")("F")

0x04HEX

-

REAL

[%rh]

18DEC - 19DEC

Temperatura ("S")("F")

0x04HEX

-

REAL

[oC]

20DEC - 21DEC

Obliczenie psychometryczne ("S")("F")

0x04HEX

-

REAL

-

22DEC - 23DEC

Stężenie CO2 („C”, „V”, „W”, „QCA”)

0x04HEX

-

REAL

[ppm]

24DEC - 25DEC

Wilgotność („QCA”)

0x04HEX

-

REAL

[%rh]

26DEC - 27DEC

Temperatura („QCA")

0x04HEX

-

REAL

[oC]

28DEC - 29DEC

Obliczenie psychometryczne ("QCA")

0x04HEX

-

REAL

-

30DEC - 31DEC

Różnica ciśnień ("D")

0x04HEX

-

REAL

[Pa]

32DEC - 33DEC

Przepływ ("D")

0x04HEX

-

REAL

-

34DEC - 35DEC

Temperatura ("D")

0x04HEX

-

REAL

[oC]

36DEC - 37DEC

LZO Index ("L")

0x04HEX

-

REAL

0…500

38DEC - 39DEC

Czujnik zalania

0x04HEX

-

REAL

0…1

40DEC - 41DEC

PM 1.0 ("P")

0x04HEX

-

REAL

[µg/m3]

42DEC - 43DEC

PM 2.5 ("P")

0x04HEX

-

REAL

[µg/m3]

44DEC - 45DEC

PM 4.0 ("P")

0x04HEX

-

REAL

[µg/m3]

46DEC - 47DEC

PM 10 ("P")

0x04HEX

-

REAL

[µg/m3]

48DEC - 49DEC

Stężenie formaldehydu ("F")

0x04HEX

-

REAL

[ppb]

50DEC - 51DEC

Stężenie gazów ("G") – zależy od wersji

0x04HEX

-

REAL

[zależy od wersji]

52DEC - 61DEC

Zarezerwowane

0x04HEX

-

-

-

62DEC - 63DEC

Aktualna temperatura układu (temperatura rdzenia)

0x04HEX

-

DINT

[oC]

64DEC - 65DEC

Minimalna zarejestrowana  temperatura układu (temperatura rdzenia), gdy  <-30oC

0x04HEX

-

DINT

[oC]

66DEC - 67DEC

Maksymalna zarejestrowana  temperatura układu (temperatura rdzenia), gdy >+70oC

0x04HEX

-

DINT

[oC]

68DEC - 69DEC

Historia kalibracji CO2 (użytkownika)

0x04HEX

-

DWORD

-

70DEC - 71DEC

Liczba ramek komunikacyjnych wysłanych RS485

0x04HEX

-

DWORD

-

72DEC

Wilgotność ("H") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

73DEC

Temperatura ("H") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

74DEC

Obliczenie psychometryczne ("H") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

75DEC

Ciśnienie atmosferyczne  ("B") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

76DEC

Temperatura ("B") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

77DEC

Temperatura ("T") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

78DEC

Napięcie / Prąd ("A") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

79DEC

Wilgotność ("S") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

80DEC

Temperatura ("S") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

81DEC

Obliczenie psychometryczne ("S") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

82DEC

Stężenie CO2 („C”, „V”, „W”, „QCA”) - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

-

83DEC

Wilgotność („QCA") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

84DEC

Temperatura („QCA") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

85DEC

Obliczenie psychometryczne ("QCA") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

86DEC

Różnica ciśnień ("D") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

87DEC

Przepływ ("D") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

88DEC

Temperatura ("D") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

89DEC

LZO index ("L") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

-

90DEC

Czujnik zalania - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

-

91DEC

PM 1.0 ("P") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

92DEC

PM 2.5 ("P") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

93DEC

PM 4.0 ("P") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

94DEC

PM 10 ("P") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

95DEC

Stężenie formaldehydu ("F") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

96DEC

Stężenie gazów ("G") - wersja skrócona

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

94DEC - 101DEC

Zarezerwowane

0x04HEX

-

-

 

 

Typy zmiennych z tabeli:

BIT - 1 bit - zakres 0 lub 1

INT - wartość 16 bitowa, stałoprzecinkowa ze znakiem - zakres: określony w tabeli

DINT - wartość 32 bitowa, stałoprzecinkowa ze znakiem - zakres: określony w tabeli

WORD - wartość 16 bitowa, stałoprzecinkowa bez znaku - zakres: określony w tabeli

DWORD - wartość 32 bitowa, stałoprzecinkowa bez znaku - zakres: określony w tabeli

REAL - wartość 32 bitowa zmiennoprzecinkowa ze znakiem - zakres: -3.4e38 do 3.4e38

 

Oznaczenia typów urządzeń:

„H” - wersja Si-H00… i wersje Q z Si-H00…

„T” - wersja Si-T00… i wersje Q z Si-T00…

„R” - wersja Si-R00…, Si-R01… i wersje Q z Si-R00…, wersje Q z Si-R01…

„B” - wersja Si-B00… i wersje Q z Si-B00…

„S” - wersja Si-S00…, Si-S10... i wersje Q z Si-S00…, wersje Q z Si-S10…

„C” - wersja Si-Cx0… i wersje Q z Si-Cx0…

„D” - wersja Si-Dx0… i wersje Q z Si-Dx0…

„P” - wersja Si-Px0… i wersje Q z Si-Px0…

„L” - wersja Si-Lx0… i wersje Q z Si-Lx0…

„QCA” - wersja Si-QCA…

 

„A0” - wersja Si-…A0

„A1” - wersja Si-…A1

„A2” - wersja Si-…A2

„A3” - wersja Si-…A3

„E0” - wersja Si-…E0

„E1” - wersja Si-…E1