W przypadku regulacji z dwoma progami działanie wybranego wyjścia przetwornika może być skonfigurowane na dwa sposoby:
Sposób I: wyjście jest aktywne, jeśli wartość zmierzona znajduje się poza zakresem ustawionych progów, z uwzględnieniem pętli histerezy.
Sposób II: wyjście jest aktywne, jeśli wartość zmierzona, znajduje się w zakresie ustawionych progów, z uwzględnieniem pętli histerezy.
Charakterystyki działania wyjść przekaźnikowych przetwornika w przypadku dwóch progów
Ustawienie wartości histerezy (HIS) jest zalecane w celu usunięcia oscylacji wyjścia, co może mieć miejsce, gdy wartość zmierzona znajduje się w okolicy wartości progowej. Wysterowanie wyjścia następuje w punktach: TRH – HIST oraz TRH + HIST, gdzie TRH to wartość ustawionego progu zadziałania.