W tabeli znajduje się zestawienie wszystkich rejestrów dostępnych dla użytkownika poprzez protokół MODBUS. Dla każdego rejestru określono adres, rozmiar, zakres oraz które funkcje umożliwiają jego zapis lub odczyt.
W przypadku niektórych urządzeń (np. wybrane sterowniki PLC, panele HMI, ….), w których numeracja rejestrów rozpoczyna się od wartości 1 (nie od 0, jak zostało przedstawione w tabeli), należy pamiętać o uwzględnieniu tego offsetu i zwiększyć adres każdego rejestru o wartość 1. |
Adres rejestru |
Opis |
Funkcja odczytu |
Funkcja zapisu |
Typ danych |
Zakres parametru Uwagi |
0DEC- 1DEC |
ID czujnika |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
2DEC-3DEC |
Wsp. UMIN, wejście analogowe 0 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
4DEC-5DEC |
Wsp. UMIN, wejście analogowe 1 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
6DEC-7DEC |
Wsp. UMIN, wejście analogowe 2 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
8DEC-9DEC |
Wsp. UMIN, wejście analogowe 3 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
10DEC-11DEC |
Wsp. UMAX, wejście analogowe 0 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
12DEC-13DEC |
Wsp. UMAX, wejście analogowe 1 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
14DEC-15DEC |
Wsp. UMAX, wejście analogowe 2 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
16DEC-17DEC |
Wsp. UMAX, wejście analogowe 3 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
18DEC-19DEC |
Wsp. WMIN, wejście analogowe 0 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
20DEC-21DEC |
Wsp. WMIN, wejście analogowe 1 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
22DEC-23DEC |
Wsp. WMIN, wejście analogowe 2 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
24DEC-25DEC |
Wsp. WMIN, wejście analogowe 3 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
26DEC-27DEC |
Wsp. WMAX, wejście analogowe 0 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
28DEC-29DEC |
Wsp. WMAX, wejście analogowe 1 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
30DEC-31DEC |
Wsp. WMAX, wejście analogowe 2 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
32DEC-33DEC |
Wsp. WMAX, wejście analogowe 3 (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
34DEC-35DEC |
Kalibracja, wejście analogowe 0. |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
36DEC-37DEC |
Kalibracja, wejście analogowe 1. |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
38DEC-39DEC |
Kalibracja, wejście analogowe 2. |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
40DEC-41DEC |
Kalibracja, wejście analogowe 3. |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
42DEC-43DEC |
Wartość A progu załączenia wyjścia 0 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
44DEC-45DEC |
Wartość A progu załączenia wyjścia 1 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
46DEC-47DEC |
Wartość A progu załączenia wyjścia 2 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
48DEC-49DEC |
Wartość A progu załączenia wyjścia 3 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
50DEC-51DEC |
Wartość B progu załączenia wyjścia 0 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
52DEC-53DEC |
Wartość B progu załączenia wyjścia 1 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
54DEC-55DEC |
Wartość B progu załączenia wyjścia 2 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
56DEC-57DEC |
Wartość B progu załączenia wyjścia 3 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
58DEC-59DEC |
Wartość histerezy, progu załączania wyjścia 0 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
60DEC-61DEC |
Wartość histerezy, progu załączania wyjścia 1 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
62DEC-63DEC |
Wartość histerezy, progu załączania wyjścia 2 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
64DEC-65DEC |
Wartość histerezy, progu załączania wyjścia 3 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
66DEC-67DEC |
Współczynnik OFFSET dla rejestru MODBUS 0 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
68DEC-69DEC |
Współczynnik OFFSET dla rejestru MODBUS 1 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
70DEC-71DEC |
Współczynnik OFFSET dla rejestru MODBUS 2 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
72DEC-73DEC |
Współczynnik OFFSET dla rejestru MODBUS 3 |
0x03HEX |
0x10HEX |
REAL |
- |
74DEC-101DEC |
Zarezerwowane |
0x03HEX |
0x10HEX |
- |
- |
102DEC |
Adres MODBUS |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
1…247 |
103DEC |
Prędkość MODBUS |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: 9600 bps 1: 19200 bps 2: 38400 bps 3: 57600 bps 4: 115200 bps |
104DEC |
Bity stopu |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: 1 bit stopu 1: 2 bity stopu |
105DEC |
Parzystość |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: Brak parzystości 1: Parzysty 2: Nieparzysty |
106DEC |
Radio – moc nadajnika |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0….14 (14 – max) |
107DEC |
Radio – ID modułu |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…254 |
108DEC |
Radio – adres sieci |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…254 |
109DEC |
Radio - kanał |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: kanał 101 1: kanał 102 2: kanał 103 3: kanał 104 4: kanał 105 5: kanał 106 6: kanał 107 7: kanał 108 8: kanał 109 9: kanał 110 10: kanał 111 |
110DEC |
Radio – liczba powtórzeń |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…255 |
111DEC |
Radio – tryb routera |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: Wyłączony 1: Załączony |
112DEC |
Radio - profil transmisji |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: Standardowy 1: Zwiększony (200 m) 2: Zwiększony (300 m) |
113DEC |
Radio – ID odbiornika |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…245 |
114DEC |
Radio – timeout [ms] |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…2000 |
115DEC |
Radio – interwał wysyłania pomiarów [s] |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…2000 |
116DEC |
Radio – zapisz konfigurację |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: - 1: Wykonaj zapis ustawień radia |
117DEC |
Częstotliwość próbkowania kanałów analogowych [Hz] (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
1 … 100 |
118DEC |
Filtr ciągły [próbek] (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
1 … 100 |
119DEC |
Filtr uśredniający [próbek] (wersja Zi-A…) |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
1 ... 400 |
120DEC |
Kalibracja wszystkich kanałów w „0°C” (wersja Zi-R…) |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: - 1: Wykonaj kalibrację |
121DEC |
Typ pomiaru poddawanego regulacji, wyjście 0 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: pomiar z kanału/rejestru 0 1: pomiar z kanału/rejestru 1 2: pomiar z kanału/rejestru 2 3: pomiar z kanału/rejestru 3 |
122DEC |
Typ pomiaru poddawanego regulacji, wyjście 1 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
123DEC |
Typ pomiaru poddawanego regulacji, wyjście 2 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
124DEC |
Typ pomiaru poddawanego regulacji, wyjście 3 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
125DEC |
Kierunek zadziałania wyjścia 0 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: poniżej ustawionego progu 1: powyżej ustawionego progu |
126DEC |
Kierunek zadziałania wyjścia 1 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
127DEC |
Kierunek zadziałania wyjścia 2 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
128DEC |
Kierunek zadziałania wyjścia 3 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
129DEC |
Konfiguracja wyjścia 0 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: zawsze wyłączone 1: zawsze włączone 2: kontrola przez MODBUS 3: regulacja (z jednym progiem) 4: regulacja (z dwoma progami) |
130DEC |
Konfiguracja wyjścia 1 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
131DEC |
Konfiguracja wyjścia 2 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
132DEC |
Konfiguracja wyjścia 3 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
133DEC |
Tryb wyjścia 0 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: Sygnał ciągły 1: Sygnał przerwany 1Hz (50/50) 2: Sygnał przerwany 1Hz (20/80) |
134DEC |
Tryb wyjścia 1 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
135DEC |
Tryb wyjścia 2 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
136DEC |
Tryb wyjścia 3 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
137DEC |
Liczba zmiennych wejściowych MODBUS |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…4 |
138DEC |
Liczba powtórzeń dla komunikacji MODBUS |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…4 |
139DEC |
Timeout dla komunikacji MODBUS |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
10…5000 |
140DEC |
Interwał dla komunikacji MODBUS |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
10…60000 |
141DEC |
Protokół komunikacji MODBUS |
|
|
|
0: RTU |
142DEC |
Prędkość MODBUS |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: 9600 bps 1: 19200 bps 2: 38400 bps 3: 57600 bps 4: 115200 bps |
143DEC |
Bity stopu |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: 1 bit stopu 1: 2 bity stopu |
144DEC |
Parzystość |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: Brak parzystości 1: Parzysty 2: Nieparzysty |
145DEC |
Adres urządzenia MODBUS SLAVE 0 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…247 |
146DEC |
Adres urządzenia MODBUS SLAVE 1 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
147DEC |
Adres urządzenia MODBUS SLAVE 2 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
148DEC |
Adres urządzenia MODBUS SLAVE 3 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
149DEC |
Adres funkcji MODBUS SLAVE 0 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: Read holding register 1: Read input register |
150DEC |
Rodzaj funkcji MODBUS SLAVE 1 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
151DEC |
Rodzaj funkcji MODBUS SLAVE 2 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
152DEC |
Rodzaj funkcji MODBUS SLAVE 3 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
153DEC |
Adres rejestru MODBUS SLAVE 0 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…60000 |
154DEC |
Adres rejestru MODBUS SLAVE 1 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
155DEC |
Adres rejestru MODBUS SLAVE 2 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
156DEC |
Adres rejestru MODBUS SLAVE 3 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
157DEC |
Typ zmiennej MODBUS SLAVE 0 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: WORD (16b+) 1: INT (16b+/-) 2: DWORD (32b+) 3: DINT (32b+/-) 4: REAL (32b +/-) |
158DEC |
Typ zmiennej MODBUS SLAVE 1 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
159DEC |
Typ zmiennej MODBUS SLAVE 2 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
160DEC |
Typ zmiennej MODBUS SLAVE 3 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
161DEC |
Kropka dziesiętna MODBUS SLAVE 0 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0…4 |
162DEC |
Kropka dziesiętna MODBUS SLAVE 1 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
163DEC |
Kropka dziesiętna MODBUS SLAVE 2 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
164DEC |
Kropka dziesiętna MODBUS SLAVE 3 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
165DEC |
Kolejność rejestrów MODBUS SLAVE 0 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
0: Standardowa MODBUS 1: Odwrócone rejestry |
166DEC |
Kolejność rejestrów MODBUS SLAVE 1 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
167DEC |
Kolejność rejestrów MODBUS SLAVE 2 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
168DEC |
Kolejność rejestrów MODBUS SLAVE 3 |
0x03HEX |
0x06HEX |
WORD |
|
0DEC-1DEC |
Rejestr statusu |
0x04HEX |
- |
DWORD |
- |
2DEC-3DEC |
ID czujnika |
0x04HEX |
- |
DWORD |
- |
4DEC-5DEC |
Pomiar – kanał 0 |
0x04HEX |
- |
REAL |
- |
6DEC-7DEC |
Pomiar – kanał 1 |
0x04HEX |
- |
REAL |
- |
8DEC-9DEC |
Pomiar – kanał 2 |
0x04HEX |
- |
REAL |
- |
10DEC-11DEC |
Pomiar – kanał 3 |
0x04HEX |
- |
REAL |
- |
12DEC-37DEC |
Zarezerwowane |
0x04HEX |
- |
- |
- |
38DEC-39DEC |
Aktualna temperatura układu (temperatura rdzenia) |
0x04HEX |
- |
DWORD |
[oC] |
40DEC-41DEC |
Minimalna zarejestrowana temperatura układu (temperatura rdzenia), gdy <-30oC |
0x04HEX |
- |
DWORD |
[oC] |
42DEC-43DEC |
Maksymalna zarejestrowana temperatura układu (temperatura rdzenia), gdy >+70oC |
0x04HEX |
- |
DWORD |
[oC] |
44DEC-45DEC |
Liczba wysłanych ramek komunikacyjnych. |
0x04HEX |
- |
DWORD |
- |
46DEC-47DEC |
Liczba odebranych ramek komunikacyjnych. |
0x04HEX |
- |
DWORD |
- |
48DEC-49DEC |
Zarezerwowane |
0x04HEX |
- |
- |
- |
50DEC-51 DEC |
Liczba przekazanych ramek (router) |
0x04HEX |
- |
DWORD |
- |
52DEC-53DEC |
Liczba odebranych poprawnie ramek (radio) |
0x04HEX |
- |
DWORD |
- |
54DEC-55DEC |
Liczba odebranych błędnie ramek (radio) |
0x04HEX |
- |
DWORD |
- |
56DEC-57DEC |
Liczba timeoutów (radio) |
0x04HEX |
- |
DWORD |
- |
58DEC-59DEC |
Zarezerwowane |
0x04HEX |
- |
- |
- |
60DEC-61DEC |
Pomiar – kanał 0 (wersja skrócona) |
0x04HEX |
- |
INT |
Wartość przemnożona przez 10 |
62DEC-63DEC |
Pomiar – kanał 1 (wersja skrócona) |
0x04HEX |
- |
INT |
Wartość przemnożona przez 10 |
64DEC-65DEC |
Pomiar – kanał 2 (wersja skrócona) |
0x04HEX |
- |
INT |
Wartość przemnożona przez 10 |
66DEC-67DEC |
Pomiar – kanał 3 (wersja skrócona) |
0x04HEX |
- |
INT |
Wartość przemnożona przez 10 |
3000DEC |
Wyjście binarne 0 |
0x01HEX |
0x05HEX |
BIT |
Zapis wyjść możliwy jest tylko w przypadku, gdy wyjście skonfigurowane jest do pracy z MODBUS. |
3001DEC |
Wyjście binarne 1 |
0x01HEX |
0x05HEX |
BIT |
|
3002DEC |
Wyjście binarne 2 |
0x01HEX |
0x05HEX |
BIT |
|
3003DEC |
Wyjście binarne 3 |
0x01HEX |
0x05HEX |
BIT |
|
4000DEC |
Stan wejść cyfrowych |
0x02HEX |
- |
BIT |
BIT 0 – wejście nr 0 BIT 1 – wejście nr 1 BIT 2 – wejście nr 2 BIT 3 – wejście nr 3 |
Typy zmiennych z tabeli: BIT - 1 bit - zakres 0 lub 1 INT - wartość 16 bitowa, stałoprzecinkowa ze znakiem - zakres: określony w tabeli DINT - wartość 32 bitowa, stałoprzecinkowa ze znakiem - zakres: określony w tabeli WORD - wartość 16 bitowa, stałoprzecinkowa bez znaku - zakres: określony w tabeli DWORD - wartość 32 bitowa, stałoprzecinkowa bez znaku - zakres: określony w tabeli REAL - wartość 32 bitowa zmiennoprzecinkowa ze znakiem - zakres: -3.4e38 do 3.4e38 |