Urządzenia > ZiOne > Komunikacja MODBUS > Zestawienie rejestrów >

Zestawienie rejestrów

  

 

W tabeli znajduje się zestawienie wszystkich rejestrów dostępnych dla użytkownika poprzez protokół MODBUS. Dla każdego rejestru określono adres, rozmiar, zakres oraz które funkcje umożliwiają jego zapis lub odczyt.

 

W przypadku niektórych urządzeń (np. wybrane sterowniki PLC, panele HMI, ….), w których numeracja rejestrów rozpoczyna się od wartości 1 (nie od 0, jak zostało przedstawione w tabeli), należy pamiętać o uwzględnieniu tego offsetu i zwiększyć adres każdego rejestru o wartość 1.

 

Adres rejestru

Opis

Funkcja odczytu

Funkcja zapisu

Typ danych

Zakres parametru

Uwagi

0DEC- 1DEC

ID czujnika

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

2DEC-3DEC

Wsp. UMIN, wejście analogowe 0 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

4DEC-5DEC

Wsp. UMIN, wejście analogowe 1 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

6DEC-7DEC

Wsp. UMIN, wejście analogowe 2 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

8DEC-9DEC

Wsp. UMIN, wejście analogowe 3 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

10DEC-11DEC

Wsp. UMAX, wejście analogowe 0 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

12DEC-13DEC

Wsp. UMAX, wejście analogowe 1 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

14DEC-15DEC

Wsp. UMAX, wejście analogowe 2 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

16DEC-17DEC

Wsp. UMAX, wejście analogowe 3 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

18DEC-19DEC

Wsp. WMIN, wejście analogowe 0 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

20DEC-21DEC

Wsp. WMIN, wejście analogowe 1 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

22DEC-23DEC

Wsp. WMIN, wejście analogowe 2 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

24DEC-25DEC

Wsp. WMIN, wejście analogowe 3 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

26DEC-27DEC

Wsp. WMAX, wejście analogowe 0 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

28DEC-29DEC

Wsp. WMAX, wejście analogowe 1 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

30DEC-31DEC

Wsp. WMAX, wejście analogowe 2 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

32DEC-33DEC

Wsp. WMAX, wejście analogowe 3 (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

34DEC-35DEC

Kalibracja, wejście analogowe 0.

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

36DEC-37DEC

Kalibracja, wejście analogowe 1.

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

38DEC-39DEC

Kalibracja, wejście analogowe 2.

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

40DEC-41DEC

Kalibracja, wejście analogowe 3.

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

42DEC-43DEC

Wartość A progu załączenia wyjścia 0

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

44DEC-45DEC

Wartość A progu załączenia wyjścia 1

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

46DEC-47DEC

Wartość A progu załączenia wyjścia 2

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

48DEC-49DEC

Wartość A progu załączenia wyjścia 3

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

50DEC-51DEC

Wartość B progu załączenia wyjścia 0

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

52DEC-53DEC

Wartość B progu załączenia wyjścia 1

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

54DEC-55DEC

Wartość B progu załączenia wyjścia 2

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

56DEC-57DEC

Wartość B progu załączenia wyjścia 3

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

58DEC-59DEC

Wartość histerezy, progu załączania wyjścia 0

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

60DEC-61DEC

Wartość histerezy, progu załączania wyjścia 1

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

62DEC-63DEC

Wartość histerezy, progu załączania wyjścia 2

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

64DEC-65DEC

Wartość histerezy, progu załączania wyjścia 3

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

66DEC-67DEC

Współczynnik OFFSET dla rejestru MODBUS 0

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

68DEC-69DEC

Współczynnik OFFSET dla rejestru MODBUS 1

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

70DEC-71DEC

Współczynnik OFFSET dla rejestru MODBUS 2

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

72DEC-73DEC

Współczynnik OFFSET dla rejestru MODBUS 3

0x03HEX

0x10HEX

REAL

-

74DEC-101DEC

Zarezerwowane

0x03HEX

0x10HEX

-

-

102DEC

Adres MODBUS

0x03HEX

0x06HEX

WORD

1…247

103DEC

Prędkość MODBUS

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: 9600 bps

1: 19200 bps

2: 38400 bps

3: 57600 bps

4: 115200 bps

104DEC

Bity stopu

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: 1 bit stopu

1: 2 bity stopu

105DEC

Parzystość

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: Brak parzystości

1: Parzysty

2: Nieparzysty

106DEC

Radio – moc nadajnika

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0….14 (14 – max)

107DEC

Radio – ID modułu

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0…254

108DEC

Radio – adres sieci

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0…254

109DEC

Radio - kanał

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: kanał 101

1: kanał 102

2: kanał 103

3: kanał 104

4: kanał 105

5: kanał 106

6: kanał 107

7: kanał 108

8: kanał 109

9: kanał 110

10: kanał 111

110DEC

Radio – liczba powtórzeń

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0…255

111DEC

Radio – tryb routera

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: Wyłączony

1: Załączony

112DEC

Radio - profil transmisji

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: Standardowy

1: Zwiększony (200 m)

2: Zwiększony (300 m)

113DEC

Radio – ID odbiornika

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0…245

114DEC

Radio – timeout [ms]

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0…2000

115DEC

Radio – interwał wysyłania pomiarów [s]

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0…2000

116DEC

Radio – zapisz konfigurację

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: -

1: Wykonaj zapis ustawień radia

117DEC

Częstotliwość próbkowania kanałów analogowych [Hz] (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x06HEX

WORD

1 … 100

118DEC

Filtr ciągły [próbek] (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x06HEX

WORD

1 … 100

119DEC

Filtr uśredniający [próbek] (wersja Zi-A…)

0x03HEX

0x06HEX

WORD

1 ... 400

120DEC

Kalibracja wszystkich kanałów w „0°C” (wersja Zi-R…)

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: -

1: Wykonaj kalibrację

121DEC

Typ pomiaru poddawanego regulacji, wyjście 0

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: pomiar z kanału/rejestru 0

1: pomiar z kanału/rejestru 1

2: pomiar z kanału/rejestru 2

3: pomiar z kanału/rejestru 3

122DEC

Typ pomiaru poddawanego regulacji, wyjście 1

0x03HEX

0x06HEX

WORD

123DEC

Typ pomiaru poddawanego regulacji, wyjście 2

0x03HEX

0x06HEX

WORD

124DEC

Typ pomiaru poddawanego regulacji, wyjście 3

0x03HEX

0x06HEX

WORD

125DEC

Kierunek zadziałania wyjścia 0

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: poniżej ustawionego progu

1: powyżej ustawionego progu

126DEC

Kierunek zadziałania wyjścia 1

0x03HEX

0x06HEX

WORD

127DEC

Kierunek zadziałania wyjścia 2

0x03HEX

0x06HEX

WORD

128DEC

Kierunek zadziałania wyjścia 3

0x03HEX

0x06HEX

WORD

129DEC

Konfiguracja wyjścia 0

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: zawsze wyłączone

1: zawsze włączone

2: kontrola przez MODBUS

3: regulacja (z jednym progiem)

4: regulacja (z dwoma progami)

130DEC

Konfiguracja wyjścia 1

0x03HEX

0x06HEX

WORD

131DEC

Konfiguracja wyjścia 2

0x03HEX

0x06HEX

WORD

132DEC

Konfiguracja wyjścia 3

0x03HEX

0x06HEX

WORD

133DEC

Tryb wyjścia 0

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: Sygnał ciągły

1: Sygnał przerwany 1Hz (50/50)

2: Sygnał przerwany 1Hz (20/80)

134DEC

Tryb wyjścia 1

0x03HEX

0x06HEX

WORD

135DEC

Tryb wyjścia 2

0x03HEX

0x06HEX

WORD

136DEC

Tryb wyjścia 3

0x03HEX

0x06HEX

WORD

137DEC

Liczba zmiennych wejściowych MODBUS

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0…4

138DEC

Liczba powtórzeń dla komunikacji MODBUS

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0…4

139DEC

Timeout dla komunikacji MODBUS

0x03HEX

0x06HEX

WORD

10…5000

140DEC

Interwał dla komunikacji MODBUS

0x03HEX

0x06HEX

WORD

10…60000

141DEC

Protokół komunikacji MODBUS

 

 

 

0: RTU

142DEC

Prędkość MODBUS

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: 9600 bps

1: 19200 bps

2: 38400 bps

3: 57600 bps

4: 115200 bps

143DEC

Bity stopu

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: 1 bit stopu

1: 2 bity stopu

144DEC

Parzystość

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: Brak parzystości

1: Parzysty

2: Nieparzysty

145DEC

Adres urządzenia MODBUS SLAVE 0

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0…247

146DEC

Adres urządzenia MODBUS SLAVE 1

0x03HEX

0x06HEX

WORD

147DEC

Adres urządzenia MODBUS SLAVE 2

0x03HEX

0x06HEX

WORD

148DEC

Adres urządzenia MODBUS SLAVE 3

0x03HEX

0x06HEX

WORD

149DEC

Adres funkcji MODBUS SLAVE 0

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: Read holding register

1: Read input register

150DEC

Rodzaj funkcji MODBUS SLAVE 1

0x03HEX

0x06HEX

WORD

151DEC

Rodzaj funkcji MODBUS SLAVE 2

0x03HEX

0x06HEX

WORD

152DEC

Rodzaj funkcji MODBUS SLAVE 3

0x03HEX

0x06HEX

WORD

153DEC

Adres rejestru MODBUS SLAVE 0

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0…60000

154DEC

Adres rejestru MODBUS SLAVE 1

0x03HEX

0x06HEX

WORD

155DEC

Adres rejestru MODBUS SLAVE 2

0x03HEX

0x06HEX

WORD

156DEC

Adres rejestru MODBUS SLAVE 3

0x03HEX

0x06HEX

WORD

157DEC

Typ zmiennej MODBUS SLAVE 0

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: WORD (16b+)

1: INT (16b+/-)

2: DWORD (32b+)

3: DINT (32b+/-)

4: REAL (32b +/-)

158DEC

Typ zmiennej MODBUS SLAVE 1

0x03HEX

0x06HEX

WORD

159DEC

Typ zmiennej MODBUS SLAVE 2

0x03HEX

0x06HEX

WORD

160DEC

Typ zmiennej MODBUS SLAVE 3

0x03HEX

0x06HEX

WORD

161DEC

Kropka dziesiętna MODBUS SLAVE 0

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0…4

162DEC

Kropka dziesiętna MODBUS SLAVE 1

0x03HEX

0x06HEX

WORD

163DEC

Kropka dziesiętna MODBUS SLAVE 2

0x03HEX

0x06HEX

WORD

164DEC

Kropka dziesiętna MODBUS SLAVE 3

0x03HEX

0x06HEX

WORD

165DEC

Kolejność rejestrów MODBUS SLAVE 0

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0: Standardowa MODBUS

1: Odwrócone rejestry

166DEC

Kolejność rejestrów MODBUS SLAVE 1

0x03HEX

0x06HEX

WORD

167DEC

Kolejność rejestrów MODBUS SLAVE 2

0x03HEX

0x06HEX

WORD

168DEC

Kolejność rejestrów MODBUS SLAVE 3

0x03HEX

0x06HEX

WORD

0DEC-1DEC

Rejestr statusu

0x04HEX

-

DWORD

-

2DEC-3DEC

ID czujnika

0x04HEX

-

DWORD

-

4DEC-5DEC

Pomiar – kanał 0

0x04HEX

-

REAL

-

6DEC-7DEC

Pomiar – kanał 1 

0x04HEX

-

REAL

-

8DEC-9DEC

Pomiar – kanał 2

0x04HEX

-

REAL

-

10DEC-11DEC

Pomiar – kanał 3

0x04HEX

-

REAL

-

12DEC-37DEC

Zarezerwowane

0x04HEX

-

-

-

38DEC-39DEC

Aktualna temperatura układu (temperatura rdzenia)

0x04HEX

-

DWORD

[oC]

40DEC-41DEC

Minimalna zarejestrowana  temperatura układu (temperatura rdzenia), gdy  <-30oC

0x04HEX

-

DWORD

[oC]

42DEC-43DEC

Maksymalna zarejestrowana  temperatura układu (temperatura rdzenia), gdy >+70oC

0x04HEX

-

DWORD

[oC]

44DEC-45DEC

Liczba wysłanych ramek komunikacyjnych.

0x04HEX

-

DWORD

-

46DEC-47DEC

Liczba odebranych ramek komunikacyjnych.

0x04HEX

-

DWORD

-

48DEC-49DEC

Zarezerwowane

0x04HEX

-

-

-

50DEC-51 DEC

Liczba przekazanych ramek (router)

0x04HEX

-

DWORD

-

52DEC-53DEC

Liczba odebranych poprawnie ramek (radio)

0x04HEX

-

DWORD

-

54DEC-55DEC

Liczba odebranych błędnie ramek (radio)

0x04HEX

-

DWORD

-

56DEC-57DEC

Liczba timeoutów (radio)

0x04HEX

-

DWORD

-

58DEC-59DEC

Zarezerwowane

0x04HEX

-

-

-

60DEC-61DEC

Pomiar – kanał 0 (wersja skrócona)

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

62DEC-63DEC

Pomiar – kanał 1  (wersja skrócona)

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

64DEC-65DEC

Pomiar – kanał 2 (wersja skrócona)

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

66DEC-67DEC

Pomiar – kanał 3 (wersja skrócona)

0x04HEX

-

INT

Wartość przemnożona przez 10

3000DEC

Wyjście binarne 0

0x01HEX

0x05HEX

BIT

Zapis wyjść możliwy jest tylko w przypadku, gdy wyjście skonfigurowane jest do pracy z MODBUS.

3001DEC

Wyjście binarne 1

0x01HEX

0x05HEX

BIT

3002DEC

Wyjście binarne 2

0x01HEX

0x05HEX

BIT

3003DEC

Wyjście binarne 3

0x01HEX

0x05HEX

BIT

4000DEC

Stan wejść cyfrowych

0x02HEX

-

BIT

BIT 0 – wejście nr 0

BIT 1 – wejście nr 1

BIT 2 – wejście nr 2

BIT 3 – wejście nr 3

 

Typy zmiennych z tabeli:

BIT - 1 bit - zakres 0 lub 1

INT - wartość 16 bitowa, stałoprzecinkowa ze znakiem - zakres: określony w tabeli

DINT - wartość 32 bitowa, stałoprzecinkowa ze znakiem - zakres: określony w tabeli

WORD - wartość 16 bitowa, stałoprzecinkowa bez znaku - zakres: określony w tabeli

DWORD - wartość 32 bitowa, stałoprzecinkowa bez znaku - zakres: określony w tabeli

REAL - wartość 32 bitowa zmiennoprzecinkowa ze znakiem - zakres: -3.4e38 do 3.4e38